Ю.Гавриленко (YG) писал(а):
А в чем проблема?
Нужен опреснительный куб... на, скажем, 50 литров в день. Это немного.

Температура в помещении - 20 градусов по Ц. Вентиляция должна быть хорошая. как измеряется не знаю.


вентиляция измеряется кратностью воздухообмена,т.е. сколько раз воздух обновляется за определенный промежуток времени


17 июн 2008, 08:23
Аватар пользователя

Зарегистрирован:
02 ноя 2003, 00:01
Сообщений: 1711
Сообщение Ответ: Устройство фотолаборатории
ARTCHEM писал(а):
вентиляция измеряется кратностью воздухообмена,т.е. сколько раз воздух обновляется за определенный промежуток времени



Запах фиксажа малоприятный, вентиляция необходима. Но главное - отсутствие пыли. Это принципиальный вопрос.


17 июн 2008, 18:50
Профиль
Сообщение Ответ: Устройство фотолаборатории
ну пыли там не будет точно,у нее не будет шансов
класс чистоты 8 ИСО(100000) по ГОСТ Р ИСО 14644-1


18 июн 2008, 08:28

Зарегистрирован:
20 июн 2008, 12:59
Сообщений: 40
Сообщение Ответ: Устройство фотолаборатории
Могу кратко изложить тех. задание, которое давал при строительстве своих лабораторий, с учётом ваших условий. Помещений должно быть как минимум два тёмное (1) и светлое (2), дверь между ними светоизолирующая. Отделка: пол светлосерый керамогранит с протовоскользящей поверхностью, обязательно с предварительной гидроизоляцией. Стены (1) чёрная, матовая кафельная плитка до 2м потом можно окрашенные в чёрный цвет стены. (2) светло-серый кафель и белые стены и потолок. Если будет возможность желательно сделать в полу аварийно-пожарный слив для воды. Освещение люминесцентное с цветовой Т 5400 К (950 цветность) + неактиничное освещение в (1). Выключатели света с подсветкой, на высоте 180 см. Розетки на высоте 120-140 см. Обязательно с заземлением. Собственный эл. щит с возможностью отключать всё эл. питания (исключая холодильник). Хорошо иметь аварийную эл. батарею. Подача воды в лабораторию через фильтры (хол. и гор.), собственные краны отключения воды в лаб.. Фильтруемые частицы до 10-20 мк. При необходимости на отдельные выходы можно поставить угольные или ионообменные фильтры. Водопровод после фильтров металлопласт.. Желательно предусмотреть аварийный ресивер на 100-200 л. Ветиляция приточно-вытяжная, с не менее 4-х кратным обменом. Вохдух фильтрованный и кондиц. Т 20-22 С . Сдесь больше важна стабильнисть Т чем её значение. Вытяжка воздуха из лаборатирии только непосредственно в атмосферу. Протовопожарная и ох. сигнализации.
Если дадите более полные данные по задачам и требованиям, могу помочь с планировкой и оборудованием.


20 июн 2008, 15:02
Профиль
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.